铜陵电力铜陵变压器铁芯多点接地故障
变压器铁芯由于某种原因出现两个以上接地点时,会形成闭合回路,产生环流,这就是所谓的铁芯多点接地故障。它会造成铁芯局部短路过热,甚至发生铁芯局部烧损等重大故障。目前,我国制造的大中型变压器的铁芯都经一只套管引至油箱体外部接地。电力变压器在正常运行时,绕组周围存在电场,而铁芯和夹件等金属构件处于该电场之中。若铁芯未可靠接地,则产生充放电现象,损坏绝缘。因此,铁芯必须有一点可靠接地。如果铁芯由于某种原因出现另一个接地点,形成闭合回路,则正常接地的引线上就会有环流,一方面造成铁芯局部短路过热,严重时,铁芯局部烧损;另一方面,由于铁芯的正常接地线产生环流,造成变压器局部过热,也可能产生放电性故障。
35kV风电场用组合式变压器
一、应用范围:
风力发电输变电线路
二、产品简介:
近入21世纪,全球可再生能源不断发展,风能作为一种高效清洁的能源正受到各国的高度重视。我国风能资源储量丰富,风能开发利用的潜力很大。近年来,随着提倡发展可再生能源,风力发电获得了快速发展。风力发电
山东华信变压器有限公司是一家专业从事电力变压器研制、开发、生产的厂家。
公司技术力量雄厚,拥有各种先进的生产、检测设备以及先进的生产工艺,保证产品质量的安全、可靠、节能、环保。公司主要产品有:10KV/35KV变压器,S9/S11油浸式变压器,SCB10/SCB11环氧树脂干式变压器,SGB10/SGB11绝缘非包封干式变压器,SH15非晶合金变压器,KS9/KS11矿用变压器,电力变压器,高压开关柜,低压开关柜。诚信变压器厂家,变压器价格请详询山东华信变压器有限公司,热线电话 0635-6367999 网址:http://www.gjttw.com/