山东华信变压器股份有限公司
办公室:0635-6367888
销售部:0635-6367999
张经理:15069599099
李经理:13906351919
邮 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市经济开发区泰山路261号
铜陵变压器厂之功率因数调整电费办法
一、鉴于电力生产的特点,用户用电功率因数的高低,对发、供、用电设备的充分利用,节约能源和改善质量有着重要影响。为了提高用户的功率因数并保持其均衡,以提高供用电双方和社会的经济效益,特制定本办法。
二、功率因数的标准值及其实用范围:
1、功率因数标准0.90,适用于160KVA以上的高压供电用户(包括社队工业用户)、装有带负荷调整装置的高压供电电力用户和3200KVA及以上的高压供电电力排灌站;
2、功率因数标准0.85,适用于100KVA(KW)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户)、100KVA(KW)及以上的非工业用户和100KVA(KW)及以上的电力排灌站;
3、功率因数标准0.80,适用于100KVA(KW)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85。
三、功率因数的计算: